国产高潮国产高潮久久久,精品人妻系列无码专区,久久老子无码午夜精品秋霞,欧美3p两根同时进高清视频

135 0625 7255
潔凈室潔凈車間檢測標準及相關細則:EPURZAN翼展
發布者:蘇州翼展瀏覽次數:發布時間:2023-02-14

一般潔凈室檢測塵埃粒子數、沉降菌、浮游菌、壓差、換氣次數,風速、新風量、照度、噪聲、溫度、相對濕度等。
 

潔凈室檢測參照標準:

 

1 《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001

 

2 《醫院潔凈手術部建筑技術規范》 GB 50333-2002

 

3 《生物安全實驗室建筑技術規范》GB 50346-2004

 

4 《潔凈室施工及驗收規范》GB 50591-2010

 

5 《醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法》GB/T 16292-2010

 

6 《醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法》GB/T 16293-2010

 

7 《醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法》GB/T 16294-2010

 

潔凈室檢測參照相關細則:

 

為證明潔凈室工作得令人滿意,潔凈室必須證明其滿足了下述準則的要求:

 

1.潔凈室的送風量充足,足以稀釋或消除室內產生的污染。

 

2.潔凈室內的空氣是從潔凈區向潔凈程度差的區域流動,受污染空氣的流動達到較低程度,空氣在門口處和室內建筑中的流動方向正確。

 

3.潔凈室的送風不會(huì )顯著增加室內的污染。

 

4.室內空氣的運動狀態可保證密室內沒有高濃度聚集區域。

 

如果潔凈室達到了上述這些準則的要求,就可以測量其粒子濃度或微生物濃度(必要時),以確定其達到了規定的潔凈室標準。



                                                                                          潔凈室裝修  I  EPURZAN翼展

潔凈室測試:


 

1.送風量與排風量:如果是紊流潔凈室,那么就要測量其送風量與排風量。若為單向流潔凈室,則要測量其風速。
 

2.各區之間的氣流控制:為證明各區之間氣流運動方向正確,也就是從潔凈區向潔凈度差的區域流動,必須檢測:

 

(1)各區間的壓差正確;

 

(2)門口處或墻、地板等處的開口處氣流運動方向正確,即從潔凈區向潔凈程度差的區域流動。
 

3.過濾器檢漏:對高效過濾器及其外框要進行檢驗,以保證懸浮污染物不會(huì )穿過:

 

(1)損壞了的過濾器;

 

(2)過濾器與其外框間的縫隙;

 

(3)過濾器裝置的其他部位而侵入室內。

 

4.隔離檢漏:這項測試是為了證明懸浮污染物不穿過建筑材料侵入潔凈室。

 

5.室內氣流控制:氣流控制測試的類型要依潔凈室的氣流模式——是紊流還是單向流而定。若潔凈室氣流為紊流,則必須驗明室內沒有氣流運行不足的區域。若是單向流潔凈室,則必須驗明整個室內的風速和風向是符合設計要求的。

 

6.懸浮粒子濃度和微生物濃度:如果上述這些測試滿足要求,則對粒子濃度和微生物濃度(需要時)進行測量,以便驗明其符合潔凈室設計的技術條件。

 

7.其他測試:除了上述這些污染控制方面的測試以外,有時還必須進行下述一項或若干項測試:溫度,相對濕度,室內加熱與冷卻容量,噪聲值,光照度,振動值等

友情鏈接

友鏈合作